аналог обычно на выходе коднюк кратковременная зашита от к.з и как раз от потенциала.Конденсатор не спасает, т.к. в потенциал не постоянный . В общем случае при подключении сигнального до подключения общего возможны 2 варианта:
1 Приемник или передатчик запитан автономно, от батареи.
В этом случае связи по общему нет. Но ко входу приемника подключена "антенна", состоящая из всех цепей передатчика и цепей, к которым подключен передатчик (в худшем случае 220В 50Гц). Антенна ловит и передает на вход все, что есть в эфире. Но в основном все тот же фон сети 220В 50Гц. Перегрузка по входу почти гарантирована, но приемник остается жив, т.к. ток входа мизерный.
2 Приемник и передатчик запитаны от сети.
Худший вариант, т.к. по переменному току между общими приемника и передатчика есть связь через помехоподавляющие конденсаторы (как минимум Y) и сеть 220В. В этом случае все зависит от схемотехники источников питания и полярностей подключения вилок в розетки. Через выход передатчика и вход приемника потечет ток с частотой 50Гц. Элементы могут не выдержать.
P.S. Немного не в тему. Извините за лирическое отступление.